공지사항
구축사례
구축사례
[UPS(기타)] [아이티스정보통신/구축사례] UPS 교체 작업 정리

[아이티스정보통신/구축사례] UPS 교체 작업 정리




설치개요
항목 | 내용 |
고객사 | 킵스***** |
설치일 | 2025-08-08 |
모델명 | APC SRV3KRILRK + SRV72RLBP-9A(배터리팩) |
고객사 요청 사항 | 기존 UPS 허용 전력 초과로 인한 비프음 문제 해결, 7대 서버 및 통신장치 안정 운용, 약30분 정전 대비 런타임 확보 |
히스토리 | 기존 UPS 제거 → 신규 UPS + 확장 배터리팩(2팩) 설치 → 서버별 전력량 측정 후 균등 분산 연결 → Lenovo 신규 서버 UPS 전환 후 정전 테스트 완료 |
사용 장비 및 특징 | UPS 본체(APC SRV3KRILRK) : 3kVA 용량, 서버 및 네트워크 장비 안정 전원 공급 확장 배터리팩(APC SRV72RLBP-9A) : 2팩 구성, 런타임 약 30분(2400W 기준) 총 2세트 구성(UPS + 확장팩) |
기대 효과 | ✅전력 초과 문제 해결로 안정성 확보 ✅정전 발생 시 약 30분 안정적 전원 공급 ✅서버별 부하 분산으로 효율적 전력 관리 ✅실 정전 테스트 완료로 비상 대응력 입증 |
아이티켓의 블로그와 SNS를 팔로우하시면
다양한 프로모션을 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 |
|---|