공지사항
구축사례
구축사례
[UPS(기타)] [아이티스정보통신/구축사례][UPS] UPS 기반 대학교 연구실 구축사례
[아이티스정보통신/구축사례] UPS 기반 대학교 연구실 구축사례



설치개요
항목 | 내용 |
고객사 | **대학교 |
설치일 | 2025-11-11 |
모델명 | APC Smart-UPS SMT2200RMI2UC |
고객사 요청 사항 | ▶️ 연구실 내부 계측기 장비에 사용할 1200W급 UPS 시스템 도입 요청 ▶️ 랙 장착 가능한 모델로 공간 효율성을 고려한 설치 필요 ▶️ 정전 대비 안정적인 비상 전력 공급 체계 구축 요구 |
구축과정 | 1) UPS 설치 및 물리 환경 구성 - 연구실 장비 랙 내 UPS 설치 공간 확보 - 랙마운트 브래킷 설치 후 UPS 장착 - 장비별 전원 케이블 정리 및 부하 장치 연결 2) 전력량 측정 및 부하 분산 구성 - 계측기별 소비 전력 측정 후 UPS 출력 라인에 균등 분산 연결 - 연구 장비 구동 패턴에 따른 전력 배분 최적화 - 안전 기준에 따른 여유 용량 확보 3) 정전 전환 테스트 및 안정성 검증 - 전원 차단 후 배터리 모드 자동 전환 테스트 수행 - 장비 전원 유지 시간 및 안정성 확인 - UPS LCD 및 SmartConnect 상태 점검 - 경보(Alarm) 정상 작동 및 이벤트 로그 확인 |
향후 지원 계획 | 💡UPS 배터리 수명 모니터링 및 교체 주기 안내 💡SmartConnect 클라우드 모니터링 설정 지원 💡향후 장비 증가 시 부하 재측정 및 라인 재배분 지원 💡정전 및 전력 이상 발생 시 출장 기술 지원 대응 💡연 1회 UPS 점검 및 배터리 상태 체크 권장 |
사용 장비 및 특징 | [APC Smart-UPS SMT2200RMI2UC] 🛠️ 주요 기능 및 특징 1) 장비명: APC Smart-UPS SMT2200RMI2UC 2) 입력 전압: 230V 3) 출력 용량: 1980W / 2200VA 4) 정전 보상 시간: 약 20분 (990W 부하 기준, 50% 부하시) 5) 배터리 구성: RBC43 × 1EA 6) 기능 특성 (1) APC SmartConnect(클라우드 기반 원격 모니터링) 지원 (2) 자동 전압 조정 기능(AVR) (3) LCD 정보 표시 패널 내장 - 크기 및 무게: W 460mm × D 683mm × H 86mm / 42.31kg - 설치 형태: 랙 마운트형 |
기대 효과 | ✅ 정전 발생 시 계측기 장비 운용에 필요한 약 20분의 안정적 백업 전원 확보 ✅ 장비별 부하 분산 구성으로 전력 안정성과 효율성 향상 ✅ 실 정전 테스트 완료로 비상 상황에서의 대응력 검증 ✅ UPS 클라우드 모니터링 기능으로 장비 상태를 상시 확인 가능 ✅ 연구 장비 보호 및 데이터 손실 방지로 연구 신뢰성 향상 |