[아이티스정보통신/구축사례] UPS 기반 대학교 연구실 구축사례


설치개요

 항목

내용

 고객사

**대학교

 설치일

 2025-11-11

 모델명

 APC Smart-UPS SMT2200RMI2UC

 고객사 요청 사항

 ▶️ 연구실 내부 계측기 장비에 사용할 1200W급 UPS 시스템 도입 요청

 ▶️ 랙 장착 가능한 모델로 공간 효율성을 고려한 설치 필요

 ▶️ 정전 대비 안정적인 비상 전력 공급 체계 구축 요구

 구축과정

 1) UPS 설치 및 물리 환경 구성

  - 연구실 장비 랙 내 UPS 설치 공간 확보

  - 랙마운트 브래킷 설치 후 UPS 장착

  - 장비별 전원 케이블 정리 및 부하 장치 연결

 2) 전력량 측정 및 부하 분산 구성

  - 계측기별 소비 전력 측정 후 UPS 출력 라인에 균등 분산 연결

  - 연구 장비 구동 패턴에 따른 전력 배분 최적화

  - 안전 기준에 따른 여유 용량 확보

 3) 정전 전환 테스트 및 안정성 검증

  - 전원 차단 후 배터리 모드 자동 전환 테스트 수행

  - 장비 전원 유지 시간 및 안정성 확인

  - UPS LCD 및 SmartConnect 상태 점검

  - 경보(Alarm) 정상 작동 및 이벤트 로그 확인

향후 지원 계획

 💡UPS 배터리 수명 모니터링 및 교체 주기 안내

 💡SmartConnect 클라우드 모니터링 설정 지원

 💡향후 장비 증가 시 부하 재측정 및 라인 재배분 지원

 💡정전 및 전력 이상 발생 시 출장 기술 지원 대응

 💡연 1회 UPS 점검 및 배터리 상태 체크 권장

 사용 장비 및 특징

 [APC Smart-UPS SMT2200RMI2UC]

 🛠️ 주요 기능 및 특징

  1) 장비명: APC Smart-UPS SMT2200RMI2UC

  2) 입력 전압: 230V

  3) 출력 용량: 1980W / 2200VA

  4) 정전 보상 시간: 약 20분 (990W 부하 기준, 50% 부하시)

  5) 배터리 구성: RBC43 × 1EA

  6) 기능 특성

   (1) APC SmartConnect(클라우드 기반 원격 모니터링) 지원

   (2) 자동 전압 조정 기능(AVR)

   (3)  LCD 정보 표시 패널 내장

     - 크기 및 무게: W 460mm × D 683mm × H 86mm / 42.31kg

     - 설치 형태: 랙 마운트형

 기대 효과

 ✅ 정전 발생 시 계측기 장비 운용에 필요한 약 20분의 안정적 백업 전원 확보

 ✅ 장비별 부하 분산 구성으로 전력 안정성과 효율성 향상

 ✅ 실 정전 테스트 완료로 비상 상황에서의 대응력 검증

 ✅ UPS 클라우드 모니터링 기능으로 장비 상태를 상시 확인 가능

 ✅ 연구 장비 보호 및 데이터 손실 방지로 연구 신뢰성 향상